对于OPGW光缆我们应该也给您介绍过几次了,这篇文章我们为您说一下OPGW光缆的金属导线包裹工艺及施工要点。
OPGW光纤光缆,也称为光纤复合架空地线。它是用于将光纤放置在架空高压传输线的地线中,以在传输线上形成光纤通信网络的光缆。这种结构既具有地面功能又具有通信功能。 OPGW光缆具有金属线绕线,使光缆更加可靠,稳定和牢固。由于架空地线和光缆的集成,与其他光缆相比,可以缩短工期并节省建筑成本。
“ OPGW光缆” OPGW光缆具有金属丝包装
OPGW光缆下垂控制
工艺标准
(1)紧线悬挂后,应立即在观察文件中对其进行检查,其允许偏差应符合以下规定:
1)正常情况下,110kV线路允许偏差≤+ 5%,-2.5%; 220kV及以上线路允许偏差≤±2.5%;
2)跨河大跨度的允许偏差≤±1%,正偏差≤lm。
(2)越过电源线时,当横线处于最大下垂状态时,光缆与横线的距离应符合规定。
“ OPGW光缆” OPGW光缆具有金属丝包装
(3)悬挂钢丝时,十个独立齿轮的超牵引长度,较小的拉伸截面和较大的跨度应不超过设计值。
(4)光缆的施工应采用张力敷设。
施工要点
(1)下垂的观察应采用等长法,并准确地确定上浆板的刻度。
(2)放线轮和紧线轮的直径以及张紧机的轮径应满足光缆弯曲半径的要求。
(3)释放光缆后应及时拧紧光缆。
(4)当温度变化达到5°C时,应及时调整下垂观测值。
“ OPGW光缆” OPGW光缆具有金属丝包装
(5)拧紧光缆时,请使用专用的光缆紧固器。光缆抗拉预绞线不得重复使用两次以上。
(6)垂度达标后,应测量光缆与导线之间的距离,是否满足导线的最大垂度。